Гость_Андрей_*
13.3.2014, 10:54
Можно ли от одного автомата по одному кабелю подключить несколько щитов через распаячную коробку? Либо шлейфом? Или обязательно от каждого автомата вести отдельный кабель до каждого щита? И какими нормами это подтверждается?
Shturman1
13.3.2014, 11:07
Можно. Ведь так подключены все подьездные щиты в домах. Главное правильно расчитать нагрузку, выбрать автомат и сечение кабеля. Ну и длину тоже учитывать, если большая
Alexdovgal
14.3.2014, 8:33
Желательно чтобы эти коробки были обслуживаемые , или шлейфом , но главная задача- обеспечить надёжность соединений
Viktor2004
17.3.2014, 0:32
Простите великодушно, а как будут защищены эти отходящие провода? Ведь автомат защищающий главный кабель будет расчитан только на защиту одного толстого кабеля. Это значит что при КЗ на тонком кабеле пожар может возникнуть раньше чем сработает автомат. На мой взгляд на каждый отходящий кабель в коробке должна быть своя защита, если длина кабеля превышает 6 метров. Так в Библии сказано.
нет, просто они все должны быть одного сечения, которое и защитит вышестоящий автомат
Viktor2004
17.3.2014, 20:22
Одного сечения? Тогда на ближнем кабеле будут висеть все потребители транзитной цепочки, далее на один меньше, и на последнем всего один потребитель. Тем не менее все участки кабеля следует расчитывать на все потребители суммарно. Дороговато будет. Автомат дешевле.
Смотря какая ситуация, может быть щитки в паре метров друг от друга, а в вру просто не хватает места для подключения их к разным группам
Shturman1
18.3.2014, 9:33
Цитата
Смотря какая ситуация
+100. Действительно, если длина от ответвления до щитка большая, то есть смысл поставить возле ответвления автомат и сделать кабель ответвления меньшего сечения, а если длины маленькие, то самое простое это использовать кабель того же сечения что и магистраль.